市政工程會議紀要範文(精選3篇)

來源:瑞文範文網 2.92W

市政工程會議紀要範文 篇1

二0xx年一月二十八日,由甌海區交通局組織對甌海區茶山街道銀山村道路修復工程進行交工驗收,

市政工程會議紀要範文(精選3篇)

道路工程會議紀要。參加工程驗收的有區交通局、茶山街道辦事處及建設、施工等單位的領導和工程技術人員(名單附後)。與會同志通過道路修復工程的實地檢查以及聽取承包人、業主對該工程建設情況的彙報後,對該工程作了評定,現將評定意見綜述如下:

一、工程概況

甌海區茶山街道銀山村道路修復工程長約2.7km,修復道路主要內容爲:⑴路肩培土;⑵排水溝完善和修復;⑶安全防護設施完善和修復;⑷錯車道設置和完善;⑸擋土牆修復;⑹路基塌方清理;⑺路面掏空處理;⑻擋土牆壓頂設置,工程由溫州市華意市政工程有限公司施工。本工程於20xx年12月1日開工,20xx年12月28日完工。

二、質量評定採用的標準和辦法

本次工程鑑定採用的標準爲交通部JTG F80/1-20xx《公路工程質量檢驗評定標準》。質量評定方法是由檢測小組對該工程進行現場檢測,並分別查問所提供的竣工資料,結合施工期間的抽查情況,對各分項、分部、單位工程進行質量評定。

三、工程質量評定情況

經檢測,工程各部幾何尺寸達到設計和規範要求,加寬路面平整度實測4個點,合格3個點,合格率75%;部分加寬路面強度達不到設計要求;擋土牆平整度實測3個點,合格2個點,合格率爲66.7%,豎直度實測3個點,合格3個點,合格率100%;路面外觀欠美觀,竣工資料基本齊全。

四、工程質量評定時發現重大質量問題

部分加寬路面、警示墩混凝土強度達不到設計要求。

五、存在的問題及建議

混凝土強度達不到設計要求的加寬路面、警示墩工程做返工處理直至合格。

六、質量評定結果

甌海區茶山街道銀山村道路修復工程(混凝土強度達不到設計要求的加寬路面、警示墩做返工處理直至合格後),經檢測評定各項指標達到設計要求,經綜合評定得76分,評爲合格工程,同意交付使用。

市政工程會議紀要範文 篇2

第三十八次

安康市市政設施管理處

20xx年12月8日

20xx年12月8日,市政設施管理處屈明平副處長在晏臺村委會主持召開安康城區晏臺巷市政綜合改造工程竣工驗收會議。漢濱區規劃設計院、陝西安信監理公司、江北辦事處、晏臺村及市政處相關科室負責人蔘加了會議。現將會議事項紀要如下:

一、驗收小組及參會人員對現場進行了踏勘,對工程資料進行詳細查閱。會議首先聽取了施工、監理、設計等單位總結報告,建設單位就工程建設執行情況進行了報告,驗收小組對檢查情況向會議作了彙報。驗收評定安康城區晏臺巷市政綜合改造工程質量合格,工程資料整編規範,竣工驗收程序符合要求。

二、該工程決算經審計總投資爲763422.67元,其中:建安工程投資707885.53元(道路、排水、給水工程費用625714.42元,路燈工程82171.11元);待攤費用55537.14元(建設單位管理費14157.71元,設計費17697.14元,監理費18405.02元,造價審查費爲5277.27元)。

三、經竣工驗收小組集體評議:安康城區晏臺巷市政綜合改造工程通過竣工驗收,即日起,正式納入安康市市政設施管理處管養,質保期從驗收之日起按一年計算。

四、對會議提出的部分工程缺陷及竣工圖不齊全等問題,責成施工單位認真梳理排查,逐一對照整改落實,整改結果經監理單位確認後,按程序以書面形式報市政管理處覈查。

參會人員:馬小崗王宏強李春輝陳誠李懷顏劉偉陳卓趙五昌馬彥平張慈文

市政工程會議紀要範文 篇3

時間:20xx.05.09

地點:甲方三會議室

參加人員:重慶中泓房地產開發有限公司:何陽、陳禮勇、唐書平、王春宇

成都基準方中建築設計事務所:王幼玲、汪波、龍宇

重慶建新建設工程監理諮詢有限公司:張皓、陳文彬、劉明六

重慶渝中市政建設有限公司:遊賢忠、覃貴生、鍾超主持:何陽

記錄人:嚴麗

一、施工單位介紹施工情況及質量自評情況:

1、該工程屬小區管網及道路工程,由於工期較緊,我司十分重視,立即組織公司有關技術人員對該工程所屬內容制定了緊密合理的施工方案,要求我司項目部嚴格按設計圖紙、規範規定、合同約定進行施工,並形成了質量保證體系,以保證工程質量達到要求,在施工過程中,我司項目部嚴格按公司要求對進場材料和工程質量把關,並會同監理、甲方現場代表對各隱蔽工程和進場材料進行了隨機檢查,合格後才進行隱蔽工程施工。該工程通過建設、監理、施工方的共同努力現已施工完畢,未違反強制性標準的規定。該工程水泥、鋼材、砂、碎石均有合格證及抽檢報告,各種材料均有合格證。各項隱蔽資料均符合要求,並簽字齊全。檢驗批、分項、分部工程達到合格標準,觀感評定達到合格。單位工程根椐驗評標準評定爲合格。

2、該工程於20xx年2月進場,現場施工條件複雜,材料、安全、質量各關口嚴格控制。各工序節點按甲方、監理要求嚴格控制。各工序節點作出嚴格執行及報驗程序。在現場施工條件極爲複雜的情況下,在甲方、監理的支持下現已按設計及甲方要求目部以優質順利的總坪一、二期工程。質量合格。

3、已完成的工程量爲:混凝土道路爲3萬平方米;瀝青面積爲2萬6仟平方米;檢查井爲1200座;雨污管S2型¢300雙壁波紋管120xx米;S2型¢400雙壁波紋管1500米;S2型¢300雙壁波紋管900米;路沿石爲10000萬米;排水溝爲1500米;消防管爲6000米;電力管爲5000米。

二、監理單位介紹監理情況及質量評估情況:

1、本工程按合同成立了現場監理部,進行項目全面的監理、監督工作。本工程各種材料合格,未違反強制性條文規定,各項隱蔽檢查資料簽字齊全,抽檢合格,分部分項達到合格,局部有問題的進行限期整改。

2、一、二期室外總坪雨污管網、消防及電力管網,按設計要求完成,質量合格,各工序及現場材料嚴格把關,質量合格,同意驗收。

3、道路工程施工單位按設計及規範要求,各工序按設計要求進行總坪及管網也符合設計及規範要求,資料真實可靠,同意驗收。

三、設計單位:

1、現場各工序及檢驗結果,功能檢測,通過資料反映。符合規範達到驗收要求,同意驗收。

四、建設單位:

1、感謝各方對該工程的支持。由於時間較緊,條件艱苦,除各局部有細微問題外,其它均已達到合格。同意驗收。總體質量合格,由於該工程搶工期,難免存在一些不足;

①擋牆外消防管防腐需處理;

②道路增設截水溝;

③11-12棟間道路局部損壞的需修復;

④檢查井局部內抹灰需完善。

2、封閉整改時限在10天完善。

總的來說感謝各方的支持。

五、形成竣工驗收意見:

1、施工單位已經完成了合同約定和設計文件規定的一、二期全部工作內容,施工質量滿足設計及施工質量驗收規範要求;

2、本工程由一、二期室外雨污管網、電力及消防及道路、生化池四個分部工程組成,各分部工程質量驗收均合格;

3、該工程使用功能滿足要求;

4、工程實物經觀測符合設計文件要求,並無明顯質量缺陷,觀感質量驗收符合要求;

5、工程技術資料齊全,質量控制資料完整,有關安全和功能的檢測資料完整,主要功能項目的抽查結果符合相關專業質量驗收規範的規定;

6、各參建單位資質及人員資格符合相關規定;

7、本工程建設程序合法,無違反工程建設強制性標準的行爲,按照《建築工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-20xx)之規定,本工程質量評定爲合格,同意竣工驗收。

建設單位:(蓋章)

監理單位(蓋章)

現場代表:

項目負責人:

項目負責人:

總監:

設計單位:(蓋章)

施工單位:(蓋章)

項目負責人:

項目經理:

設計人:

技術負責人:

熱門標籤